F31118是编码器误差过大的报警,一个月前我刚处理过的故障,通过记录R61,R62,R63曲线明显波动很大,改P1441的参数后波形平滑了许多,但根本原因是编码器联轴器引起的,楼主可要认真检查。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。

精华帖版主置评:由于联轴器的松动或安装同轴度问题,导致编码器的信号不可靠,这是一个可能会报警保护的原因之一。kdrjl