恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-09 09:19:20
6楼
楼主应该举些实例,200 SMART不会那么不堪
举例??说几个实际的:
案例1(4-5年前的):200 SMART,大约还是4年前做的吧,当时是4套60点的CPU+模拟量+数字量,就是那个扩展模块不定时就断线当机了,而且4台都是如此!!打了N次西门子4008104288,好像最终全部换用40点主机才最终解决了,那些60点主机还扔在库房......当时是给人家公司兼职做的,反正那家公司后来听我的基本不再选用西门子了;
案例2:(3年前的,套数3套):当时200 SMART,40点主机+扩展数字量模拟量,走线严格按照强弱电分开,输入用电源、输出负载电源、传感器电源分别供电,3个电源0V端连接在一起做等电位,最终结果是模拟量模块不到半年坏了4个,数字量模块因内部继电器粘连坏了3个(现在我选用西门子模块都是选用晶体管输出+外部继电器,西门子继电器模块我敬谢不悔)!!
案例2那个同样设备,用欧姆龙CP1H做控制系统的做了30多套,运行到现在没有发现损坏,电气走线布局等等完全类似
当然,还有部分用200SMART的目前还是正常,但是出故障率接近40%!!但是同样的1500、1200、300系统,故障都不是太多,所以我现在选型第一个就是将200SMART打入黑名单
请填写推广理由:
分享
只看
楼主