回复:西门子g120变频器信号灯不亮,偶尔不工作断电重启会继续工作是啥原因呢

手机用户20171130548188

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-11-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-09 10:46:31

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-04-01 16:20:13的发言 >2楼

偶尔不工作,断电重启就正常工作了?


教你一招儿


先不要断电,在不工作状态下,看参数r2的示值是多少?对照参数表r2示值的注释,就知道问题被卡在什么状态了。然后根据注释的提示,去查相关的故障点问题。


找问题,一定要先获取线索。什么是问题的线索呢?r2开机状态,r898控制字,r899状态字,等等,都是线索。由线索去分析问题,解决问题的效果就是,有的放矢,就是不盲目,就会药到病除。


西门子的传动产品,参数表编制的特别到位。尤其是针对传动的运行状态,具有特别强大的自检功能。这为用户的使用和维护、排故提供了充分的检查手段。把传动装置参数化的自检监控功能用熟,用透,就可以很快的对问题追根寻源。解决问题是分分钟搞定、彻底搞定的那种。

控制面板显示search 57600.2,换了一个新的变频器正常,售后说可能是励磁干扰问题,西门子检测硬件没问题,但这个变频器没有坏,工作不稳定怎么解决呢