Zane前辈,我的情况就是挡块冲过了限位开关,所以复位时限位开关是没被触发的,复位后可执行各运动功能,只是硬限位不起作用。我按照西门子技术工程师说的方法测试了一下,必须在限位开关触发的条件下复位,然后执行反向点动操作离开限位开关,之后限位开关才会正常。不然就得在程序里对Pos_STW2.15进行复位-再置位,硬限位才会重新生效。这种方式的确存在隐患,希望在下一个固件版本里能修复一下。