回复:大家来找差儿

yyzx

  • 帖子

    905
  • 精华

    4
  • 被关注

    46

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-09 13:05:18

2楼

导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂

1、电源电压过高

万用表测量变频器进线电压是否超过允许电压范围

现场是否有电容补偿柜投入,以及现场是否有其它设备导致电网电压存在尖峰

2、负载能量回馈

 大惯量负载减速可通过延长斜坡时间P1121,或使用最大电压控制器避免过电压,如果需要大惯量负载快速减速需要使用制动单元+制动电阻(对于MM440 75kw以下,内置了制动单元)

位能负载应用需要使用制动单元+制动电阻(对于MM440 75kw以下,内置了制动单元)

3、硬件问题

万用表测量变频器进线电压,测量变频器直流母线电压(DC+/DC-端子,正常情况下为进线电压的1.35倍左右,400输入电压直流母线电压约540左右(带负载时),不带载时电压会更高点),查看r0026参数显示变频器测量的直流母线电压,正常情况下测量的直流母线电压和r0026的值应该基相同,判断这3个电压值的关系是否正确,如不正确变频器可能损坏。

如果出现每次一启动就报,检查输出侧电缆或电机的绝缘