不要用继电器的版本,用晶体管输出的版本,输出全部用24v中间继电器过度,不要用模拟量的扩展板,用模拟量的扩展模块。
输入电源不要用本体的,用单独的24v电源。输出电源也单独配一个。这两个电源的0v不要短接,要完全隔离。plc的交流电脑用隔离变压器。
做好屏蔽和接地。
200smart就是为了省钱呢,照你这种整法,还有什么优势?