回复:200系列做的工程问题很少,300更加稳定,为什么200SMART做的工程问题频频??

yyzx

  • 帖子

    905
  • 精华

    4
  • 被关注

    46

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-09 13:20:42

10楼

展开查看
以下是引用星_云在2019-04-09 13:09:19的发言 >9楼

200smart就是为了省钱呢,照你这种整法,还有什么优势?

以下是引用quiet在2019-04-09 10:26:07的发言 >8楼:不要用继电器的版本...

引用8楼详细内容:

不要用继电器的版本,用晶体管输出的版本,输出全部用24v中间继电器过度,不要用模拟量的扩展板,用模拟量的扩展模块。

输入电源不要用本体的,用单独的24v电源。输出电源也单独配一个。这两个电源的0v不要短接,要完全隔离。plc的交流电脑用隔离变压器。

做好屏蔽和接地。


省钱并不意味着要省掉外围设计规范

不患无位,患所以立