楼主这吐槽真是没牙齿赖肉没炖烂,哈哈哈。
1、WinCC报警组态窗口,可以选择允许报警变量连接到你开机的变量可以实现你的要求。但结果估计也不是你想要的结果。
2、你可以在PLC上做报警功能,可以做各种延时才报警可以开机后才报警,没必要直接用WinCC的报警组态。WinCC报警组态没有回差,会很蛋痛的。
对于我来说,我都是在PLC上做报警,然后把报警放到独立一个DB里面,通讯一次读取一个DB不用分散读取,通讯效率高很多。如果你分散到不同DB存放,一个报警读取一次,通讯慢死。