如果是测量一个频率在较小范围内变化的信号,应该是比较简单的。

如果频率变化范围大,最小频率和最大频率差几个数量级,要想有好的体验,就不容易了。

频率高,宜用一定时间内计脉冲;频率低,规定的时间内计到的脉冲比较少,精度不够,数值跳跃大,宜使用测量脉冲周期,这个如能动态平滑过渡,体验就比较好了。