举例??说几个实际的:
案例1(4-5年前的):200 SMART,大约还是4年前做的吧,当时是4套60点的CPU+模拟量+数字量,就是那个扩展模块不定时就断线当机了,而且4台都是如此!!打了N次西门子4008104288,好像最终全部换用40点主机才最终解决了,那些60点主机还扔在库房......当时是给人家公司兼职做的,反正那家公司后来听我的基本不再选用西门子了;
案例2:(3年前的,套数3套):当时200 SMART,40点主机+扩展数字量模拟量,走线严格按照强弱电分开,输入用电源、输出负载电源、传感器电源分别供电,3个电源0V端连接在一起做等电位,最终结果是模拟量模块不到半年坏了4个,数字量模块因内部继电器粘连坏了3个(现在我选用西门子模块都是选用晶体管输出+外部继电器,西门子继电器模块我敬谢不悔)!!
案例2那个同样设备,用欧姆龙CP1H做控制系统的做了30多套,运行到现在没有发现损坏,电气走线布局等等完全类似
当然,还有部分用200SMART的目前还是正常,但是出故障率接近40%!!但是同样的1500、1200、300系统,故障都不是太多,所以我现在选型第一个就是将200SMART打入黑名单
列举这么多还是没有说的很具体,这些部分和应用场景有关并不能说明PLC硬件的问题,这里面我只认同一个观点,但也不能说明PLC硬件有问题应该还是选型方面的的问题,PLC的继电器输出的寿命确实是比其他品牌的少的多,查手册额定负载下的触点寿命10万次,这是你选型的重要参数你选型的时候就应该考虑这一点。
继电器触点粘连也不完全是继电器质量的问题,还要看负载电流。
这些并不是给西门子辩护,实际上SMART的定位就是经济型的不可能面面俱到。SMART系列的编程软件问题倒是有一些,1,软件的兼容性比较差,高版本不完全兼容低版本的,例如用 V2.2编写的含有高速计数器向导生成的指令,高版本的打开后再编译会出错。2,运动控制向导生成的代码,编译后如果再更改存储区时有时会报错。3,程序块加密会影响程序的执行结果,同样的程序加密与不加密执行结果会不相同,也就是说编译后的机器代码不会相同,4,在线调试时会拖慢电脑,在线监视反应慢等等。5,v2.4版本在线无法查看PLC硬件比较低的版本,会无辜程序自动崩溃等。
SMART 从2012年到现在上百套(st60)在现场运行,到现在就出过一次问题,也就是一个输入点坏掉(也是一个怪的问题,从业十几年遇到的唯一 一次PLC坏输入点)。楼主说故障40%是夸张了;如果能有千分之四,怕西门子早就把这一块给砍掉了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主