以下是引用Zaxife在2019-04-09 17:04:44的发言 >2楼

楼主这吐槽真是没牙齿赖肉没炖烂,哈哈哈。

1、WinCC报警组态窗口,可以选择允许报警变量连接到你开机的变量可以实现你的要求。但结果估计也不是你想要的结果。

2、你可以在PLC上做报警功能,可以做各种延时才报警可以开机后才报警,没必要直接用WinCC的报警组态。WinCC报警组态没有回差,会很蛋痛的。

对于我来说,我都是在PLC上做报警,然后把报警放到独立一个DB里面,通讯一次读取一个DB不用分散读取,通讯效率高很多。如果你分散到不同DB存放,一个报警读取一次,通讯慢死。

对于模拟量报警我是真没找到组态报警许可的地方,我用的是wincc7.3,不知道是否版本问题。

另外,我维护的wincc连接的设备都是第三方的,有PLC也有一些分析设备,一部分PLC可以自己修改程序,一部分部分是加密的不能改程序,分析仪器内没有PLC,只有集成电路板,更没办法改了。

即使能改程序的PLC我也不敢轻易改动。手续很复杂,要组织人员重新做程序验证,设备运行验证等一堆后续工作,所以能在监控上位机做的,绝不动PLC程序。除非设备有重大故障,领导才允许动PLC程序。