回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

未知的石头

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2005-04-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-10 11:49:38

24楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-04-07 09:17:05的发言 >13楼

监控编码器的信号,根本用不着trace功能的监控,直接在快捷方式按钮,点击脉冲符号的那个,就可以在线监控了。也用不着停机。在线看编码器过来的信号值显示是否有什么问题,而且有一个滤波参数可以设置,但不要超过40ms以上(推荐)。


其实,编码器的耦报信号故障,你可以连续的在线监控,同时注意报警瞬间周边的状态,一定能找到其报错规律性,并发现问题点。


如果屏蔽故障,就应该用P1300 = 20。才正当处理。放弃VC控制,启用SLVC这是合理的,也是可靠的。

以下是引用古ben在2019-04-06 22:30:49的发言 >:k版,trace可以捕捉...

引用详细内容:

k版,trace可以捕捉曲线,但现在是正常的啊,捕捉不到任何问题,偶尔来一次停机,我们伤不起,现在编码器,编码器线,smc30都换了,接线也是按照emc规则,因为实在没信心,生产线不是说能随便停下来的。所以改参数屏蔽F31118,也是无奈的做法

这种情况我的一般处理方法是适当增加P492和P1441,也可能你的编码器电缆高频特性不是很好吧,对于复杂的工业环境如果编码器信号难以保证不受干扰,采用光纤传输也不失不一种解决问题的好办法。