鞠躬!!感谢大神指点!!
冗余包括3部分---CPU冗余,网络冗余,IO冗余,
你说的ET200S和ET200SP通过走环网实现冗余功能,实现CPU冗余,
若环网某侧网线有问题,另一侧倒是可以冗余继续通信,但若ET200S PN通信模块有问题了,就不能实现冗余了,ET200M的解决办法是,同一个节点安装2块通信模块,走2个网络,连接不同的CPU,
准确的说,这种ET200S网络冗余,实现的是网络半冗余,
IO模块只有1套,肯定不是冗余的了。这和ET200M冗余一样的。