回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-10 14:14:50

25楼

展开查看
以下是引用gxsunday在2019-04-10 11:49:38的发言 >

这种情况我的一般处理方法是适当增加P492和P1441,也可能你的编码器电缆高频特性不是很好吧,对于复杂的工业环境如果编码器信号难以保证不受干扰,采用光纤传输也不失不一种解决问题的好办法。

最根本的应该是找到编码器信号的不可靠原因和报错的故障点,从根本上解决问题。而不是采用延长报错条件或者是屏蔽报错来回避故障问题。这是两种截然不同的工作态度。


不要打着不能停机的借口或者托词,实际是掩盖自己解决问题的弱智能力。要求有问题立即停车,迅速检查和锁定故障点,这也是自信力的表现。我想只要你果断,上级领导也会根据你的态度支持你的。因为,谁都想彻底解决生产中不可靠的因素。领导更是。除非你作为当事人,犹犹豫豫。那领导更是果断的不同意停机了。


所谓EMC复杂环境?无非就是系统当初在安装布线时就没有EMC准则操作。否则不会出现因为干扰导致的编码器信号问题。如果不是长线远距离的输送脉冲信号,根本用不着什么光纤电缆之类的。直接就是编码器信号专用电缆。足矣。