S7-1500里面的DB块设置起始值,断电后不能实现起值功能。

2504

1

2019-04-10 20:34:57

展开查看
引用自找答案,问题ID:183447

有一个数据块DB1,其中有一个数据A,其初始值设为2,刷入PLC后,我又想将数据A的初始值改为1,但是重新下程序进去在线监测A的值,监测值一直是2,有个 将起始值加载为实际值 的功能但是一直是灰色的,不能点击。请问如何将这个1重新下到PLC中,将起始值加载为实际值

提问者:xiaoyao1504


在线的下拉菜单里有一个叫“下载并复位PLC程序”,下载DB块的时候选择这个下载。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
S7-1500的DB块里面设置了起始值,但是断电后上电CPU进入运行状态了,但是DB块里面的值还是0,没有变成设定的起始值,用软件控制CPU停止——运行后,起始值生效了,或者直接拨stop----run 开关也可以,就是断电后,重新上电了不行。
S7-1500里面的DB块设置起始值,断电后不能实现起值功能。 已锁定