恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-11 08:46:10
18楼
Zane前辈,我的情况就是挡块冲过了限位开关,所以复位时限位开关是没被触发的,复位后可执行各运动功能,只是硬限位不起作用。我按照西门子技术工程师说的方法测试了一下,必须在限位开关触发的条件下复位,然后执行反向点动操作离开限位开关,之后限位开关才会正常。不然就得在程序里对Pos_STW2.15进行复位-再置位,硬限位才会重新生效。这种方式的确存在隐患,希望在下一个固件版本里能修复一下。
硬限位都能冲过头,那还叫啥硬限位啊?
硬限位是配合轨道极限挡板使用的,这里说的挡板不是Zane说的感应块,而是实实在在的机械阻挡板,带有缓冲胶垫防撞的那种。硬限位开关必须在撞击之前被感应到,触发制动以避免撞击,并且在这之后一直到撞到机械阻挡板都是保持接通的。
不这么做就不安全,不这么做才是真正的毒虫。
请填写推广理由: