恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-11 09:38:43
20楼
看来200smart V90伺服系统给你带来的疼是深刻了的。
我使用200smart 也有一些数量了,但是,也没有遇到你这样悲剧的。200smart应用的领域也相对比较广泛,环境恶劣的也有,只是没有你描述的那样让人心烦。
实际上用什么器件都无所谓,关键是熟悉应用,熟悉了应用才能确保安全和稳定,你说呢?
半导体生产设备,全部是强酸强碱等等强腐蚀性的东西,我们给一个半导体设备公司做电气配套,改造过十几套200SMART+V90控制的系统:全部把200SMART+V90直接扔去废品处理中心(半导体生产厂家规定垃圾必须专门处理),全部改用1200重新布线处理,程序自然重新编写......
以前的那种200SMART+V90控制的系统是另一家做的,经常问题频频,一套设备一年之内维修超20次!!
改为1200+三菱J4伺服以后,改造完成后3年才去了3趟——而且都是工艺变动要求更改程序,出现异常都是电话指导就解决了!!
当时客户说那些200SMART+V90我可以拿走——我直接拿锤子全部砸碎拉到电子垃圾处理中心了!!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主