回复:200系列做的工程问题很少,300更加稳定,为什么200SMART做的工程问题频频??

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9143
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-11 10:21:21

21楼

展开查看
以下是引用不留的半桶水在2019-04-11 09:38:43的发言 >

半导体生产设备,全部是强酸强碱等等强腐蚀性的东西,我们给一个半导体设备公司做电气配套,改造过十几套200SMART+V90控制的系统:全部把200SMART+V90直接扔去废品处理中心(半导体生产厂家规定垃圾必须专门处理),全部改用1200重新布线处理,程序自然重新编写......

以前的那种200SMART+V90控制的系统是另一家做的,经常问题频频,一套设备一年之内维修超20次!!

改为1200+三菱J4伺服以后,改造完成后3年才去了3趟——而且都是工艺变动要求更改程序,出现异常都是电话指导就解决了!!

当时客户说那些200SMART+V90我可以拿走——我直接拿锤子全部砸碎拉到电子垃圾处理中心了!!

看到这里,我大致理解了你的问题原因。实际上西门子在各领域中应用的控制器是有针对性的,比如高温环境下、多腐蚀性气体环境下的均有针对性的机型选择。200smart针对于那些环境应用相对好的场合,所以,相对机型选择就没有了这些选项。

另外一个问题,当环境恶劣的条件下使用,对于plc的控制柜,伺服电机的保护罩这些是否考虑过没有?

如果没有考虑这些,那么纯粹依靠200smart V90的防护等级来应用到环境恶劣的场合,那么,痛苦的一定了的。