回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-11 14:14:54

31楼

@古ben “知道问题点是EMC干扰造成的,临时修改参数让生产线保持正常开机, 待长时间计划检修时间才去处理。这也是一种应急方法。”

--

想过吗?这么应急处理,会有什么后果呢?编码器的隐性故障,会导致设备飞车、过电流等等发生。会对设备造成更大的故障或损失。是一种危险的行为。


我特别反感看到打着不能停车旗号,对设备故障绕着走的处理方法和行为。其实是一种不负责任、懦弱的表现。这种对待设备的行为就像庸医对待病人一样。


话不好听。但忠言逆耳。