回复:S120 ALM 制动电阻求教!

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-11 14:23:38

5楼

@LLLWH “就是说SLM解决了无制动电阻的问题。ALM不但解决了无制动电阻的问题,而且回馈给电网的用时髦的话讲,是绿色的。受教了。”

--

哦,我还要补充说明一下。


SLM输出是不可调节的也就是说,SLM整流以后的电压,不管电机是电动还是发电状态,它的直流母线电压都是不变的,不可调的。但SLM反馈给电网的电量,也是功率因数接近1的。是纯阻性负载。是绿色的。


ALM除了具备SLM的这些特性以外,它的输出电压是可调的,而且输入的电压电流相位是可改变的。它可以把功率因数+/-0.8范围任意设置。这对于单位电网的功率因数校正是有效的。SLM没这本事。


个人理解,仅供参考。