回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-11 14:50:19

33楼

展开查看
以下是引用古ben在2019-04-06 22:30:49的发言 >11楼

k版,trace可以捕捉曲线,但现在是正常的啊,捕捉不到任何问题,偶尔来一次停机,我们伤不起,现在编码器,编码器线,smc30都换了,接线也是按照emc规则,因为实在没信心,生产线不是说能随便停下来的。所以改参数屏蔽F31118,也是无奈的做法

以下是引用kdrjl在2019-04-06 21:35:45的发言 >10楼:STATYER软件...

引用10楼详细内容:

STATYER软件是可以实时监控编码器信号的,查这个F31118是什么问题,不应该是一个很难的事情。为什么不把故障点找到并处理掉呢?屏蔽这个故障,还不如P1300 = 20呢。

以下是引用古ben在2019-04-06 19:09:48的发言 >:这个F31118故障时...

引用详细内容:

这个F31118故障时偶然发生的啊,可能是emc的问题,我们能做的都做了, 能换的都换了, 为了以防万一,将这种偶发性的故障,屏蔽掉是可以的啊。

上次F31118编码器故障,wincc的画面录到的曲线,速度一点波动都没有。它就是报了故障,  复位开机运行三个月,一点问题都没有。我们生产线很少有停机的机会。所以现在想在线修改P2118和P2119将这个F31118故障屏蔽掉。

Hi!

既然不允许停机,就不要去冒险!

变频器仅执行RAM中的“程序”参数!直到断电才会丢失!

所以你就记录好那些修改的参数。等待下次掉电停机,再启动前改了不就行了么?


干嘛要冒这个险?

(尽管西门子工程师说过,RAM to  ROM  只保存修改的参数!但我也不敢冒险。)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?