以下是引用kdrjl在2019-04-11 14:23:38的发言 >5楼

@LLLWH “就是说SLM解决了无制动电阻的问题。ALM不但解决了无制动电阻的问题,而且回馈给电网的用时髦的话讲,是绿色的。受教了。”

--

哦,我还要补充说明一下。


SLM输出是不可调节的也就是说,SLM整流以后的电压,不管电机是电动还是发电状态,它的直流母线电压都是不变的,不可调的。但SLM反馈给电网的电量,也是功率因数接近1的。是纯阻性负载。是绿色的。


ALM除了具备SLM的这些特性以外,它的输出电压是可调的,而且输入的电压电流相位是可改变的。它可以把功率因数+/-0.8范围任意设置。这对于单位电网的功率因数校正是有效的。SLM没这本事。


个人理解,仅供参考。

首先,感谢答复。您在帖子中提到一个词【有源前端】。我好像在论坛看到解决供电突然断电引起的驱动硬件故障时,有坛友好像说过采用有源前端就可以解决这个问题。如果这个信息是真实的,那断电后母线的能量回馈电网时电子板如何触发回馈的IGBT呢,还是利用残余的电容最后完成这个任务呢。谢了。