首先,感谢答复。您在帖子中提到一个词【有源前端】。我好像在论坛看到解决供电突然断电引起的驱动硬件故障时,有坛友好像说过采用有源前端就可以解决这个问题。如果这个信息是真实的,那断电后母线的能量回馈电网时电子板如何触发回馈的IGBT呢,还是利用残余的电容最后完成这个任务呢。谢了。
关于这个问题,你可以看一下电力电子技术相关信息。
IGBT(功率晶体管),有一个抗短路电流的自举保护关断的电路单元。当出现短路电流时,管子通过这个自检的电路可以自行(自动)关断。所以,在三相整流回馈的“有源前端”,如果正在回馈工作,遇到电网的突然跌落,有源前端不会发生“逆变颠覆”,而是自行关断。这就是IGBIT做整流回馈优于可控硅做整流回馈的最大不同点。
而可控硅做整流回馈时,遇到回馈工作时,电网突然跌落,就会逆变颠覆了,对抗短路保护无能为力,只能是通过半导体快熔去实施关断保护。