回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-11 21:57:35

1楼

 嘿嘿,对于MM4,使用PZD3的位是不可能的。G120-2才行。

-------------------------

那怎么办呢?没辙了?

还是有些办法的。

那就是使用PZD1控制字中没有用到的位!

具体哪些位?你看一下就知道了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?