以下是引用kdrjl在2019-04-11 15:21:49的发言 >

关于这个问题,你可以看一下电力电子技术相关信息。


IGBT(功率晶体管),有一个抗短路电流的自举保护关断的电路单元。当出现短路电流时,管子通过这个自检的电路可以自行(自动)关断。所以,在三相整流回馈的“有源前端”,如果正在回馈工作,遇到电网的突然跌落,有源前端不会发生“逆变颠覆”,而是自行关断。这就是IGBIT做整流回馈优于可控硅做整流回馈的最大不同点。


而可控硅做整流回馈时,遇到回馈工作时,电网突然跌落,就会逆变颠覆了,对抗短路保护无能为力,只能是通过半导体快熔去实施关断保护。

  谢谢,您说的抗短路的IGBT是PIM吧,异常大的电流会使IGBT的漏极和源极之间的管压降升高,当高于设计的保护阀值时会自己关断自己。当年在工厂金工车间经常遇到下雨天引起供电跳闸,之后到现场检查送电时,几乎都会遇到或者电源模块坏【直流母线式供电】或者驱动坏。如果有源前端解决了逆变中断电失败的问题,那么关断回馈的后果就是母线过电压,同样仍然会有可能有硬件损坏。那么问题来了,这两种问题,有源前端在突然断电时都能应对吗。那么是否就有一个结论,有源前端只是解决电网引起的可能引起设备损坏的装置。再一个PIM自关断电路是需要电源来实行这个功能的,没有电了,如何保护呢,我只能猜想是有一个大容量电容给它最后的一个维持工作电压。没接触过有源前端,比较迷糊。