回复:S120 ALM 制动电阻求教!

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-12 10:23:36

9楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2019-04-12 09:17:43的发言 >

  谢谢,您说的抗短路的IGBT是PIM吧,异常大的电流会使IGBT的漏极和源极之间的管压降升高,当高于设计的保护阀值时会自己关断自己。当年在工厂金工车间经常遇到下雨天引起供电跳闸,之后到现场检查送电时,几乎都会遇到或者电源模块坏【直流母线式供电】或者驱动坏。如果有源前端解决了逆变中断电失败的问题,那么关断回馈的后果就是母线过电压,同样仍然会有可能有硬件损坏。那么问题来了,这两种问题,有源前端在突然断电时都能应对吗。那么是否就有一个结论,有源前端只是解决电网引起的可能引起设备损坏的装置。再一个PIM自关断电路是需要电源来实行这个功能的,没有电了,如何保护呢,我只能猜想是有一个大容量电容给它最后的一个维持工作电压。没接触过有源前端,比较迷糊。

你说的AIM应该是ALM的有源滤波器。还不是与短路保护自动关断有关。IGBT功率晶体管模块自身就有抗短路保护功能。如果没有保护的话,那说明模块还是有问题。当然雷击引起的设备停机,与系统的避雷装置可靠性有关。是另外的问题了。仅仅是电网消失,IGBT是应该有自动关断功能的。


雷击现场,电磁环境就不好说了,如果雷击的能量不能完全被避雷器泄入大地,而是串进系统,损坏装置那就真不好说了。