回复:?s7-400H热备系统,运行过程中发现主cpu的一个光纤口灯不亮,无法同步

稻艹人

  • 帖子

    408
  • 精华

    0
  • 被关注

    135

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-05-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-12 14:37:18

5楼

展开查看
以下是引用jerry在2019-04-10 09:16:19的发言 >4楼

将上下两个光纤和光纤模块互换下试试

对,这样最简单,可以分辨到底是光纤跟线的事,还是plc的事

学无止境,与时俱进。