以下是引用Laohuai在2019-04-05 08:48:16的发言 >4楼

用SWAP只解决了问题的一半。

一般发送都是在中断里执行的,中断是不管你程序执行到了哪里,中断事件发生了就去执行。

像以下这个程序,程序刚执行完MOVW的时候,中断发生了,那发送的数据正好是高低字节交换前的数据。


不要以为有那么巧的事,事实上就会有。


为什么要用中断呢?要仔细的看西门子的例程,不要用中断,不要用中断,不要用中断,重要的事情说三遍!