这算是长见识了,绕组接地还能造成直流母线电压升高。
没损伤变频器么。
引用5楼详细内容:
感谢各位同仁,最后检查发现是电机线圈接地造成的。
我们用的是IT电源系统,经查有相线接地现像,才至使电机接地后440中间直流回流有电压。开始也是被报出的故障给迷惑了,以为是变频器出现了问题,最终找到了导至过压的原因。