回复:S120 CU320报故障F01205时间片溢出导致跳停事故。

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-13 11:19:54

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-04-13 11:09:18的发言 >2楼

这个故障,挺不好的。手册对它的描述是,采样时间设置的太小了,不够用。或者说系统内部占用的资源太多了?超过了规定的%值?


我记得有一个参数,是监控系统被占用资源的。忘记参数号是多少了。你可以找一找手册参数表,查查看。


总之,大型系统,系统已占用存储空间的参数是要关注的。或者适当加大系统扫描周期的时隙。

这套系统,运行很多年了,没改过任何参数,三个月前报这个故障F01205,断电后复位,运行三个月正常.   因为手册没有详细的说明,我也无从下手。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!