恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-13 16:19:18
13楼
PLC1200完全可以在定位控制时通过刷新新的ABS功能块来快速更改速度,但是200PLC的MAP的ABS功能块不行。这点我也是很烦。只能改成用VELOCITY功能块来实时改变速度,然后拿实际位置值与设定值来计算是否相等从而停止。但确实也是和楼主一样,经常会停不准,而且随着速度加快,误差非常大。去年我就试过ABS功能块能否刷新速度在没招的情况下用了Velocity功能块做的一台机器现在客户就反应经常超出。前两天又做了一台,我真想用1200PLC来做了,200PLC的MAP库没法实现新的命令来替代旧的命令,即西门子所说的超驰,我不知道现在200SMART是否能够实现。
smart也不行,西门子小plc只有1200才行