现场设备报警,CPU SF灯亮,在线监控,看门狗超时

复位重启CPU,故障消除,恢复生产。在线监控扫描周期为121ms,平常为71ms。与备份程序对比,无更改。


库房取一个新的319F,与旧的CPU一起做对比试验

都插入空MMC卡,都无外部IO,下载现场使用的程序,在线监控:

新CPU 扫描周期:71~84ms;工作存储器用量76%


旧CPU 扫描周期:115~123ms;工作存储器用量76%,

复位重启后 扫描周期:71~84ms;工作存储器用量75%,

再次下载程序,扫描周期:71~84ms;工作存储器用量75%


目前怀疑是旧CPU 工作存储器存在问题,不知道大家有没有遇到类似问题或者有其他看法