现场设备报警,CPU SF灯亮,在线监控,看门狗超时
复位重启CPU,故障消除,恢复生产。在线监控扫描周期为121ms,平常为71ms。与备份程序对比,无更改。
库房取一个新的319F,与旧的CPU一起做对比试验
都插入空MMC卡,都无外部IO,下载现场使用的程序,在线监控:
新CPU 扫描周期:71~84ms;工作存储器用量76%
旧CPU 扫描周期:115~123ms;工作存储器用量76%,
复位重启后 扫描周期:71~84ms;工作存储器用量75%,
再次下载程序,扫描周期:71~84ms;工作存储器用量75%
目前怀疑是旧CPU 工作存储器存在问题,不知道大家有没有遇到类似问题或者有其他看法