以下是引用kdrjl在2019-03-15 21:03:06的发言 >4楼

90kHz呀,那就不能用高速开关量的端子了。端子好像只能到最高不超过30kHz的频率。


而SMC30最高可以到300kHz吧,好像是。


嘿嘿,你也在想用装置直接接受高频率的脉冲?打SMC30的主意?和你握握手吧。我也在琢么这事儿呢。


你如果着急,可以直接咨询一下技术热线,看看工程师如何回复?如果有消息,在此知会一下哈。

以下是引用夏雪华在2019-03-15 10:47:38的发言 >:脉冲频率是90kHz频...

引用详细内容:

脉冲频率是90kHz频率。用S120的一个高速脉冲输入口?请问您说的高速脉冲输入口是CU320上的吗?我是打算用SMC30来接收脉冲

GIF.rar


你好,技术热线说不可以,但是选型报价的西门子工程师说可行。因为我一直没有调出来,打电话咨询后给我发了个GIF文件,让我导入组态,就能采集到5V TTL差分信号了。我试了一下,确实能够采集到信号。扭矩传感器波形如下: