恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-15 14:10:20
5楼
90kHz呀,那就不能用高速开关量的端子了。端子好像只能到最高不超过30kHz的频率。
而SMC30最高可以到300kHz吧,好像是。
嘿嘿,你也在想用装置直接接受高频率的脉冲?打SMC30的主意?和你握握手吧。我也在琢么这事儿呢。
你如果着急,可以直接咨询一下技术热线,看看工程师如何回复?如果有消息,在此知会一下哈。
你好,技术热线说不可以,但是选型报价的西门子工程师说可行。因为我一直没有调出来,打电话咨询后给我发了个GIF文件,让我导入组态,就能采集到5V TTL差分信号了。我试了一下,确实能够采集到信号。扭矩传感器波形如下:
硬件组态设置如下:
精华帖版主置评:这个5星级精华帖,太值了。谢谢!kdrjl
请填写推广理由: