回复:想做dp通讯,mm420用到profibus板卡,需要不用23和24引脚 (如下图)哪个位置?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-15 20:17:16

4楼

哦。是这样的:

MM4xx变频器有两个通讯通道。一个是COM;另一个是BOP。

这两个通道是独立的。既可以分别使用;也可以“同时”使用。因为控制权只有一个有效,所以可通过控制权的切换,操作变频器运行。而另外一个,只能用于监控、参数设置、调整。


你显示的IO连接板上的接口是个类似总线型的接口。它上面既有COM通道的针脚,也有BOP通道的针脚。

当你使用DP模板时,DP模板只是占用了COM通道,而BOP通道是未被占用的。所以DP模板上面仍然可以插上BOP、AOP、AAOP和Kit连接器(连接PC/PG,通过STARTER, DriveMonitor等软件通讯。)


所以,当你插上DP模板后,(不管DP模板是否连接。)IO端子班上的29、30(430、440);23、24(420)USS 485端子都不要使用了。

但BOP通道仍然是可以使用的。