没用过向导的PID,不知道怎么弄。
我用的是网上找的增量式PID,手动时不用计算PID且清PID计算历史偏差,然后直接改变PID的输出值就可以任意手动改变PID输出值。
自动时,每周期计算PID自动在原先的输出值上叠加偏差值,如果设定与反馈偏差小基本上不会扰动,如果偏差很大就看你PID设定参数是否会在大偏差时增量值是否会很大咯。
这种做法是不是叫无扰切换?
如果觉得切换之间波动太大,那么可以给最终AQ输出前加一阶滤波,减少过大跳变也可以啊。