回复:S120变频器Access level 4 的参数,在starter里面看不到是怎么回事?

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-15 22:04:42

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-04-15 14:00:51的发言 >8楼


这类问题,我认为还是交给原设计单位去解决。解铃还须系铃人。系统扫描周期,是很关键的参数,搞不好系统就瘫痪了。


有3级参数可以看的吧?

以下是引用古ben在2019-04-14 21:16:13的发言 >:我就想,我们做维护...

引用详细内容:

我就想,我们做维护,监控r9976这个参数,可以作为参考,系统是否“运行时间负载率”异常。  那么我们可以相应的做预防措施。 或者优化DCC功能。优化参数,又或者将其CU断电重启,  极端一点就将cu320升级成CU320-2.   

 

K版,我就想看看其相关性,什么参数与F01205有关, 这个r9980我也看不到啊。求密码。

反过来说,像你作为设计传动系统的大咖,这些参数或许有助于你判断传动系统是否运行时间负载率过高, 就是说设计不合理会导致CU“死机”

个见。 总不能说换了这个cu,就好了。我想弄明白

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!