所谓不平衡负载分两类:
1、负载类似正弦曲线,负载一会儿为正、一会儿为负。
2、负载类似正弦曲线+常量负载,总的来说负载基本上总是为正。
对于第二种:使用MM440变频器没有问题。需要较好的速度控制时候可以用矢量控制。P1300=20。
对于第一种:使用MM4xx变频器不太合适。需要能四象限控制的装置。例如直流系统。或者采用一些措施使负载变成第二种负载性质。