以下是引用greyboy在2019-04-16 08:59:34的发言 >:K版您好,请教个问题。
关于变频器工作在转矩控制模式,处于发电状态,电机作为负载使用,在论坛上看了您的发言,是这方面的专家。
基本道理理解,实际转速大于同步转速,处于发电状态。
可是不太清楚S120应该怎么去设置工作模式,怎么去设定转矩,怎么自动进入发电状态

是将转矩设为负值吗?

盼望指点一二


唉,这样的问题,其实都是交直流闭环传动控制系统教科书的内容。一两句讲不清楚的。


只能说,电机的电动状态和发电状态,在运行中,是自动转换的。


比如,提升机系统,当重物上升运行,电机为电动状态;当重物下降运行,自动就被发电了;


再比如,电机与一个动力机同轴,当动力机没有动力驱动时,电机驱动动力机,电动运行状态;当动力机被启动以后,动力机变成了驱动源,电机变成了负载,自动转换为发电运行。就像两个人掰手腕,较劲。谁的力量大谁主动。


上述例子都是电机在恒转速模式下的运行状态。电动与发电是自动相互转换的。无需人为的干预。而恒转矩控制,转矩方向就是要有规定了。看四象限运行图,电动状态的象限里,转矩有正有负;发电状态的象限里,转矩也有正有负。所以,一定针对电机的运行象限,给定转矩极性去发电控制。