840DSL机床,每次开机后需要停止测试,测试时报警,27254报警PROFIsafe:F模块195,通道出错OUT 0。报警时停止测试已经完毕了,因为停止测试按钮上的灯灭了。
195模块的OUT 0是OUTSE(P)4,这个输出带着液压电机的主回路接触器。
如果这个报警是输入信号还好查,毕竟2路输入信号在接口上很好测量。但输出这个不知道怎么查2路输出的不同?
我看了SPL画面OUTSEP4与OUTSE4都是同步变化的,同时为1,同时为0。



在PLC程序中,对于液压电机也有一个停止测试。
CALL #TEST_FU3 这个是FB817
Start :=#ZD42_start
Reset :=#I_Reset
Funktion:=6
RM1 :="M416.7" //_928
RM2 :=
WZ :=T#1S
TA1 :="M291.2"
TA2 :="DB_18".PN_TEST_HYDR_AUS
Done :=#ZD42_ready
Error :=#ZD42_error
这里有个1秒的时间,不清楚是否为监控时间。
我现在解决的办法是,出报警后,我就插拔下报警的F模块,然后报警就可以复位掉,而停止测试已经完毕了,而后机床自动加工没有问题。但这问题一直没解决,机床重启后还出,只要进行停止测试就出,还得插拔模块才能消除报警。
1、这个27254的报警是由于OUTSEP4与OUTSE4状态不一致造成的么?监控SPL画面没看出不同。
2、这个报警的查找思路是什么?
2、假设OUTSEP4与OUTSE4状态不一致,OUTSEP4前面的逻辑条件状态可以在PLC中监控,而OUTSE4前面的NC逻辑状态要如何监控?