840DSL 27254报警PROFIsafe

已锁定

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1218
  • 精华

    12
  • 被关注

    132

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

840DSL 27254报警PROFIsafe

5099

2

2019-04-16 14:33:01

840DSL机床,每次开机后需要停止测试,测试时报警,27254报警PROFIsafe:F模块195,通道出错OUT 0。报警时停止测试已经完毕了,因为停止测试按钮上的灯灭了。

195模块的OUT 0是OUTSE(P)4,这个输出带着液压电机的主回路接触器。

如果这个报警是输入信号还好查,毕竟2路输入信号在接口上很好测量。但输出这个不知道怎么查2路输出的不同?

我看了SPL画面OUTSEP4与OUTSE4都是同步变化的,同时为1,同时为0。



在PLC程序中,对于液压电机也有一个停止测试。

CALL  #TEST_FU3       这个是FB817

      Start   :=#ZD42_start

      Reset   :=#I_Reset

      Funktion:=6

      RM1     :="M416.7"               //_928

      RM2     :=

      WZ      :=T#1S

      TA1     :="M291.2"

      TA2     :="DB_18".PN_TEST_HYDR_AUS

      Done    :=#ZD42_ready

      Error   :=#ZD42_error

这里有个1秒的时间,不清楚是否为监控时间。

我现在解决的办法是,出报警后,我就插拔下报警的F模块,然后报警就可以复位掉,而停止测试已经完毕了,而后机床自动加工没有问题。但这问题一直没解决,机床重启后还出,只要进行停止测试就出,还得插拔模块才能消除报警。

1、这个27254的报警是由于OUTSEP4与OUTSE4状态不一致造成的么?监控SPL画面没看出不同。

2、这个报警的查找思路是什么?

2、假设OUTSEP4与OUTSE4状态不一致,OUTSEP4前面的逻辑条件状态可以在PLC中监控,而OUTSE4前面的NC逻辑状态要如何监控?