体积确实小好多啊。

  公司数控机床日系的系统居多,因为大家知道大部分日系的伺服及驱动器均是200V三相供电方式的,所以,如黄工说的那样,这个隔离降压变压器均在每一台日系机床上配置,很煞风景。好在这个隔离降压变压器故障率很低,10多年使用下来,几个端子排故障过,变压器本体没有问题。

   目前,日系系统也有400V等级了。可能是当初没有意识到这个,订货时也没有要求。