以下是引用好不好99在2019-04-17 11:34:10的发言 >2楼

走以太网,一台IOT2000能同时采集100台S7-1200的数据吗?每台PLC20个模拟量,采集频率为每秒一次。

估计这个IOT2000多少钱?

以下是引用邦邦在2019-04-16 10:58:24的发言 >:这取决于你链接的总...

引用详细内容:

这取决于你链接的总线类型及数据量。走以太网的话,台套数多,走串口协议,就少。还要参考数据量大小,及采集频率。

100台?

这个IOT2040是个百兆网关。

100台X20个数据/秒?2000个数据每秒?想啥呢?连PN/IO都做不到!

一般的RT才几十毫秒一次交换。实时同步IRT才1毫秒。

IOT2040是隔离(分隔)内外网、变换通讯协议的网关,这种通讯是异步通讯。适合较慢的、不定时的、远程访问。