这个问题问了步科的技术,已经解决了,IP冲突,PLC的ip为1,而屏的网关IP也是192.168.0.1,要么把触摸屏网关IP1改了,要么改PLC地址,我先改了下PLC的IP为252,没成功,就把触摸屏的IP网关1改成了10成功通讯了,以前两次我是运气好,没改也通讯的起,步科的说很多都通讯不起,这个步科应该优化一下,默认网关IP不用1,改成其他可能好一点。