11楼
我现在有10台G120变频器和1台1513-CPU通过交换机接入,也总是报8501。请问如何处理?
我的接法是。CPUX1--接触摸屏,X2接交换机 交换机接10个变频器的X1(变频器每个都是1条线接入交换机)变频器没有形成回路 了就是1号的X1没有接1号变频器的X2。
正常的做法是不是1号变频器X1接CPU的X2 1号变频器的X1接1号变频器X2 3号变频器X1接2号变频器X1。这样一真接下去。最后一台的变频器的X2是不是也要接回交换机。这样才造成一个回路?请多指教
西门子倒是推荐使用星形接法(都接到交换机上)。
1、避免有延时。(每个双口其实都是一个小交换机)
2、避免串联方式中,某台中间断电,导致网络中断。
这里,交换机的带宽就很重要了。我倒是建议使用 100/1000兆自适应的工业交换机。
如果使用串联方式(当然可以在“头部”PLC端、或尾部接交换机连接PC/PG),建议使用网络拓扑,这时下载的配置,会自动计算延时。
使用拓扑,就必须按拓扑连接端口,固定伙伴关系(设备名称)。
请填写推广理由: