回复:讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-04-18 16:17:11

57楼

展开查看
以下是引用AS electrician在2019-01-31 19:05:52的发言 >10楼:三相变压器高压一次侧在合闸瞬间,由于没有反电势形成,类似于三相异步电动机启动一样,启动电流很大,磁通变化率也很大,在二次侧感应出较大电流,根据理论原理,在变压器二次侧产生感应电动势E=L*di/dt最大,即变压器二次侧电压变化率du/dt也很大,如果变压器二次侧进线断路器没有断开,较大的电压变化率du/dt加到整流回路可控硅上,与可控硅内部的结电容形成回路,极易引起可控硅误触发,引起整流桥内部短路,烧损整流桥,因此在变频器进线(整流电路)多设置阻容吸收和过电压保护装置,以及进线电抗器,目的就是要限制电压变化率du/dt。还有变频器进线断路器与变压器高压断路器(真空开关)应该有联锁功能,即高压断路器合闸后才能合进线断路器,以上是对楼主问题不成熟的解释,望同行不吝赐教!

   国内伺服驱动器有大量是采用三相200V供电的,一般在柜内会有一个三相380/三相200的变压器,如果是这种情况,那么这个控制柜送电时必须先断开伺服电源,再合柜子的总断路器。但实际不是这样,只是要求断电前设备不要在工作状态就行了。

   没见到过送电把伺服整流桥弄坏的,应该是其它原因吧。或者断电时被损坏的变频器在工作状态,这样断高压,变频器整流桥会因为母线电压过高损坏。就是说断电后变频器已经坏了。