请教一下,S120系统由CU320-2PN主控单元+ALM回馈装置+两个驱动装置+两个带Drive-cliq口的西门子电机加2个SMC30模块组成,我组态servo轴后,先让两个电机都运行了一下,发现运行没有问题,噪音也很小。
接下来在线设置整流单元、驱动单元1、驱动单元2的报文;整流单元报文是370,驱动单元报文我先选择了105报文,然后修改为自由报文。
自由单元的控制字里,PZD1没变,就是第8位设为P1503转矩切换;PZD2+3设为P1070主给定;PZD4+5设为P1511转矩给定;PZD6+7设为P1138和P1139爬坡时间百分比。
自由单元的状态字里,ZSW1没变;ZSW2+3设为r61实际转速;ZSW4+5设为encode单元的r61变量;ZSW6+7设为r35电机温度。
这样改完报文以后,和PLC通讯上了;但是给电机给转速,让电机空转时噪音非常大,不停的嘎嘎响,实际的扭矩传感器测得的转矩值在正负20Nm上下来回跳动(这两个电机是25和31KW的);这个噪音一直没有解决,后来技术支持工程师提供方法说恢复出厂设置,然后改成vector轴,再用控制盘启动一下看看。
改成vector轴后启动电机,发现刚才的噪音不见了,请问修改报文为什么会造成电机出现巨大的噪音呢?如果是组态的参数不对的话,我只是修改了一下报文,为什么会这样呢