回复:请教一下,S120用控制盘启动电机时没有反应,驱动装置的r2参数为14,请问这应该如何修改

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-19 15:18:54

2楼

哦,是驱动单元里的r2 = 14?而且是P1300 = 21?改成了20就可以启动了?


我曾经碰到过和你一样的情况,也是启动以后,r2 = 14停住了,不继续。但我没改过P1300 = 20,而是把捕捉再启动的捕捉电流设置为工厂默认的参数。然后,存盘。断电,再上电,启动就ok了。


你看看自己的系统,是不是有类似的问题呢?

我是你的朋友