测试方法:从库房领取新PLC及新MMC卡,新旧PLC和MMC卡组合,下载程序后在线观察OB1扫描周期及工作存储器使用量
测试条件:无外部I/O设备
测试过程:
2 旧CPU+旧MMC卡
格式化MMC卡,工作存储器复位(即清除CPU工作存储器),下载程序(包括安全程序)。
扫描周期:115~123ms;工作存储器用量76%
再次下载程序后,维持不变。
2 新CPU+新MMC卡
格式化MMC卡,工作存储器复位(即清除CPU工作存储器),下载程序(包括安全程序)。
扫描周期:71~84ms;工作存储器用量76%
再次下载程序后,维持不变。
2 新CPU+旧MMC卡
不下载新程序,直接运行:
扫描周期:73~87ms;工作存储器用量76%
再次下载,维持不变。
2 旧CPU+新MMC卡
直接上电运行,状态为:
扫描周期:71~84ms;工作存储器用量75%.
下载程序后,扫描周期变为115~123ms;工作存储器不变;清除工作存储器后,运行程序OK。如果再次下载,状态不OK。
不知道为什么会出这种故障