回复:西门子840系统可否通过PLC重启系统,有重启系统的系统变量吗?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-19 15:54:53

6楼

我之前曾经经历过这么一件事情,系统也是840D的,之前在此论坛上有过说明,因为设备制造商在此系统中组态的pilz安全继电器,且加了密码。有一段时间,当该设备停机后,启动系统就是无法启动,断电重起也无济于事。于是,只能上小招(怪招)了(没有高大上的说法),我仔细排查了安全继电器外围没有什么明显的输入异常情况下,通过系统硬件组态查询到pilz的dp通讯地址信息,一个一个测试状态,老天有眼,功夫不符负心人,N次的“穷举法”终于,在一次改变其中某一个通讯“位”值后,系统能够启动了,谢天谢地。当时,启动后还担心设备的安全问题,不敢贸然通知生产,自己测试了几个状态转变及运行了几个自动循环后,确认没有可能的安全隐患,才通知工厂的。现在,如果遇到无法启动的情况,就会通知我,我在mcp面板上做了同时按reset键(I3.7)和系统启动同时按下的强制启动法,这个算不算上小招?

有一点偏离楼主的主题了,