一共10多个工作站,之前一直都是采用1515+ET200M来做的.
客户非要说这样不合理,有风险,要每个工作站用一个独立PLC(只能配1200了),
他们说了以下几个所谓的理由
1,个别工作站离PLC太远,修改程序不方便(都TM2019年,没见过无线网吗,我去)
2,一个PLC风险太高,容易坏,(11年进的公司,到目前为止,还没听说把PLC用坏的,而且1200能跟1500比吗,哎)
3,老外就是每个单机一个PLC(被人卖了还帮人数钱的货)
本来联系400想问个官方的宣传案例的,但是技术支持号排满了,又不是VIP客户(哎,穷啊),特在论坛寻求帮助,哪位有官方的案例不,能否给个连接,不胜感谢(问了西电,说大家不都是用总线方式来控制多个工作站的吗.在google也搜不到,可能我的关键字不大对).
第一点,你可以在现场给他们配个无线路由器,然后现场演示随处可以下载监视的过程给他看。
第二点,要么他接受冗余方案,实际上没有什么不会出问题的。都有风险。
第三点,很多客户都是这样向其它厂家看齐,不管是老外的还是国内的。那就改方案由多个PLC控制,你如果不想改程序,想这么绕过去,那就把各个PLC用1200,直接当从站用。
当然由一个主控PLC加远程IO从站更利于程序的管理,上下载和系统后续的维护,也方便异地远程监视(只需要监视主控PLC即可监视),而且西门子高端PLC从硬件控制上来说也不会出现某个从站有问题需要全线停机的情况。当然程序上处理。就算很多个PLC,PLC之间有数据交换的话,一旦某个PLC出现问题,其它PLC也是需要程序上的处理才能保证全线不停机。