回复:G120变频器如何用固件4.7版本的CU240B-2DP替换4.6版本的控制器

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-19 21:30:03

4楼

固件版本更新,用卡是最省事的,上电后,CU自动更新的。不是STARTER干的事。在网上买一个小容量的SD卡,花不了多少钱呀?固件版本V4.6在本网站找自己下。


没尝试过把原来CU的文件拷到SD卡以后,插卡,上电直接读取是否成功?